隨著電信事業的迅猛發展,新業務的不斷增多,以及人們對通信服務質量要求的提高,作為交換機的配套電源設備,其運行的高可靠性越來越被人們所重視。當今,新技術的應用、電源維護人員素質的提高為電源系統可靠運行奠定了基礎。現有的電源系統基本是按照原郵電部的電源設計手冊中傳統的配置原則而設置的,即根據一類、二類等供電方式配置一臺或多臺柴油發電機組,同時配置整流設備及蓄電池作為后備電源。面對越來越多的模塊局及接入網的建設,現有的模式顯然不能適應實際需要,應尋求更為合理的電源配置途徑,以保證通信電的暢通。本文談談電源系統的規劃與發展。
1 現有電源系統規劃
1.1樞紐樓及匯接局電源設備的規劃
(1)響應電信總局“三集中”的號召,積極采用動力及環境的集中監控。
(2)采用分散供電模式,對現有的集中交流供電進行分段、分層,利用密集型母線槽及配電柜對各樓層的用電設備供電。
(3)改造部分-48V電源為高頻開關整流電源,改造24V、60V相控電源并采用直流變換器的供電方式。
(4)改造原有的非智能化的高低壓設備及柴油發電機為帶有監控接口的設備,柴油發電機應具備停機自啟動功能。同時改造油機機房,實現降噪功能,為實現無人值守打好堅實的基礎 。
(5)逐步改造機房非專用空調為專用,并使之具備監控功能。對具備加濕功能的空調,機房還需配置專用的加濕設備,以保證設備能在正常的工作范圍內工作。
(6)除每個匯接局單獨配置油機外,還需配置一臺容量適中的移動油機(如500KW)作為后備,以防止由于各種意外造成通信中斷。
1.2模塊局及接入網點電源設備規劃 因模塊局及接入網點大多設在較偏遠的地區,其交流電壓經常不穩定,所以電源設備的配置應按以下原則進行。
(1)為保證系統運行的穩定性,需配置穩壓設備。
(2)配置帶有智能化接口的高頻開關整流電源,同時具備電池保護功能,系統需按終期負荷配置,整流模塊按本期負荷配置。
(3)電池選用具有免維護功能的閥控電池,并采用10h放電率。
(4)為節約投資,設備監控應采用最簡單的監控方式,即不考慮環境的監控,只需進行模擬的采集即可。
(5)不單獨配置油機,在模塊局較集中的地區,選用機房環境較好模塊局,準備一臺6kW~10kW的移動油作為后備電源。
(6)為了滿足各專業設備的運行環境要求,機房還需配置空調,空調制冷量應根據各專業終期耗電量并結合環境影響來確定。
2 電源系統的發展方向
隨著整個電信事業的飛速發展,通信設備的更新層出不窮。電源設備經歷了從可控硅電子管電源到高頻開關整流電源等階段。隨著科學技術的進步,電源設備將朝著高集成化、高智能化、高密度化、高可靠性方向發展。