廣東電信經過十幾年的快速發展,網絡規模已躍居全國首位,全省固定電話交換機總容量達1400萬門,電信局(站)超過4000個。作為通信網基礎配套設施的通信電源也隨著網絡規模的擴大和技術的進步取得了極大地發展:大部分直流整流電源已更新改造為高頻開關電源,閥控式密封蓄電池已基本取代舊的防酸隔爆鉛酸蓄電池,柴油發電機組的智能化、自動化程度不斷提高,低壓配電也采用了許多新技術,自動倒換功能已成為目前發展的基本要求。
一、維護制度
要對大規模的通信網提供安全可靠的供電,保證通信不間斷,同時在人員較少的情況下還要對數量眾多、種類龐雜、分布廣泛的電源設備進行日常維護和故障搶修,因此建立一套科學合理的通信電源維護機制和制度,實現維護工作效率最大化、科學化,使管理水平上新臺階,以適應行業的快速發展,就變得極為迫切,這也是通信電源專業追求的目標。廣東電信經過多年維護體制改革的實踐,在實現以集中維護、集中管理、集中監控為特征的本地網一體化維護管理方面取得了較好的成果。
廣東省地域廣闊,經濟發展呈多樣化,各地市通信網發展水平不一。反映在電源維護制度方面,各地的維護組織結構、人員技術水平等差異性都比較大,經過幾年的維護體制改革,廣東省內形成了兩種比較典型的維護組織方式。
1.小本地網集中式的維護制度。這一維護制度的特點是地域小,通信局站分布比較集中,區內交通方便。這些通信局(站)一般都建立了比較完善的集中維護、集中管理、集中監控的維護制度,實行故障的集中報障和閉環處理,市局維護中心直接管理和調度全部本地網的維護人員,負責全市范圍內設備的日常維護和故障搶修工作。這些地方大都建立了比較完善的二級動力集中監控系統,并在生產中發揮了重要作用,區內基本實現機房的綜合值守和無人值守。
2.大本地網集中式的維護制度。該維護制度的特點是地域廣闊,下屬縣局較多,通信局站分布比較散,部分機樓交通不發達,縣局維護力量薄弱。以日常維護為主,主要技術力量集中在市局維護中心動力室。市局維護中心動力室除負責城區范圍內電源維護和搶險任務外,還負責對全區范圍內各區域維護站進行檢查、指導和技術支援,各區域維護站負責日常維護管理和巡檢工作。這些地區建立的動力集中監控系統大都采用三級結構。
為了更好地實現本地網集中管理的維護制度,廣東電信近年來一直在探索建立一套符合維護實際需要的動力集中監控系統。經過幾年的努力,全省三分之二的本地網已建成了動力監控系統,其余的本地網也將在近兩三年內完成系統建設工作。這里我們摸索出了廣東電信建設動力集中監控系統的經驗:首先集中技術力量制訂《動力監控系統技術規范》,在《技術規范》的指導下,根據各地的實際情況、前期的建設和使用經驗、以及監控技術本身的發展,對每個本地網都分別建立一套符合當地所需的監控系統,不搞一刀切。在監控測點的選取和功能的規劃方面,非常注重實用性,強調監控系統的目標是為生產服務并提高維護工作效率。
二、設備維護
在設備維護方面,廣東電信近幾年主要強調了如下幾方面的工作。
1.為了提高網上設備的技術水平,以利于各本地網進行維護,保護電信企業利益,我們對主要的電源設備進行了選型,每類設備在獲得入網認證的電源設備中選擇了幾種不同的品牌和型號,準許在廣東電信網上使用。同時規范本地網每類設備選用的品牌不超過3個,以利于技術人員提高技術水平。設備上有了一定規模,也爭取了較好的售后服務條件。
2.維護管理的重點放在維護規范的執行和落實方面。在基礎管理工作上,首先倡導主動維護、預防性維護,消除故障苗頭;在故障發現和搶修方面,利用各類監控手段,及早發現故障,然后集中技術力量,以最快的速度處理,以壓縮故障歷時。
3.廣東建立了省、市、縣三級電源維護技術支援機構。特別是省電源維護中心的成立,做了許多全局性、高層次的研究支持工作,對全省電源維護技術水平的提高和宏觀決策提供了很好的支持。
4.逐步用高頻開關電源取代相控整流設備。高頻開關電源相對于相控整流設備,功率因素高、集成化、模塊化、智能化程度高、利于維護和擴容,代表了整流設備的發展方向。
5.對采用低壓系統的設備,逐步推廣自動倒換裝置,并要求具備機械式手動切換功能,以備緊急時使用。柴油發電機也逐步走向自動化、智能化,自啟動功能已成為基本要求。
6.廣東電信通信網上后備電源的核心——蓄電池已基本采用閥控密封式蓄電池。經過近10年的使用和維護,我們對閥控密封式電池的特性有了更深刻的理解,除了對選購的電池品牌嚴格控制,以確保產品的高質量外,還對自己在電池使用條件、使用方式、維護方式上作了嚴格的要求,確保電池的滿容量、長壽命。預計未來幾年,隨著第一批使用的閥控電池進入生命周期的后期,特別是由于以前在使用方法和維護手段上存在一些誤區,使得早期使用的電池的容量損耗很大,事故隱患急遽增加的可能性增大。為了減少故障隱患,為設備更新提供科學數據,廣東電信根據維護規程的要求,經過與閥控電池生產廠家和使用維護等各方面技術人員的研討,制訂出一套蓄電池容量測試和核對性容量試驗的操作規程,并根據該規程,定制了一套蓄電池容量測試設備,其中包括蓄電池容量測試儀、移動式假負載、移動式充電機、蓄電池單體活化儀,并配備到全省每個本地網。今后全省將根據這套操作規程,逐步對網上的蓄電池進行容量測試和核對性試驗,希望消除由蓄電池帶來的故障隱患。
今后電源維護的發展趨勢有以下兩個方面。
第一是維護的集中程度將進一步增強,全網資源的集中管理已是大勢所趨,相應的集中監控和集中維護的要求也將進一步提高,維護所需的人、財、物將在全本地網集中實現,本地網一體化的維護制度將是發展趨勢。
第二是隨著設備自動化和智能化程度的提高,通信網規模的擴大,集中供電向分散供電轉變,維護人員將被精簡,電源維護將更多的轉向集中監控、系統優化方面。設備日常維護、檢測和搶修方面,將更多的依賴于專業廠家。運營商和設備供應商的關系將超越簡單的供求和買賣關系,在服務領域將會有越來越多的合作。隨著運營商工作重點轉向市場經營,在網絡維護和服務方面,將會采取多樣化的專業協作方式,新的運作方式將會出現。
|