加好友 發短信
劉方言
等級:班組臨時工
帖子:7
積分:89
威望:0
精華:0
注冊:2008/1/15 15:22:44
|
pcm數據的雙通道傳輸 Post By:2008/1/15 16:23:07 [只看該作者]
本文關鍵字:PCM EM 變電站 GPRS 人機交互
PCM綜合數據傳輸方式及特點
PCM設備是通過雙絞線或同軸電纜等其他傳輸介質完成變電站終端設備之間連接的網絡設備,能夠利用局端交換機配備的2 M數字中繼口或模擬用戶口資源,將話音和數據業務延伸到遠端變電站區域,實現越界放號,或者解決雙絞線在頻帶與傳輸距離的制約。PCM設備通常分為局端機和遠端機,局端機將模擬語音或數字信號進行數字化處理,并將線路上的直流信號轉化為PCM隨路信令;傳輸系統將2 M數字信號復接為高速的數字信號并送至遠端變電站。遠端變電站的傳輸系統將2 M信號分接下來,遠端機對2 M信號進行同步、解碼、分解。
時鐘單元。時鐘單元主要完成收、發標準E1接口信號,完成標準E1信號的形成與分解,產生各種收發的各種時序信號,指示各種告警信息和各種狀態。
話路板。話路板由大話路板和小話路板組成,小話路板裝配到達話路板上。局端話路板的主要功能是完成與交換機用戶線接口的功能,完成語音編譯碼、鈴流檢測、信令譯碼等;遠端話路板的主要功能是完成話路的編碼、譯碼、向用戶線饋電、振鈴、過壓保護以及測試等。
數據板。數據板的功能是完成異步到同步的轉換及接口適配,傳輸變電站監控數據的RS232信號。 PCM設備組成包括以下單元:電源/鈴流板。電源/鈴流板的主要功能是完成電壓轉換并向系統供電,鈴流板用于向變電站內線電話提供振鈴,具備狀態指示,板上指示燈(綠)指示本板工作狀態,燈亮表示工作正常,不亮表示工作異常。
EM信令部分。EM信令板完成EM信令的轉換及接口,轉換完成后,通過光纜網將遠端信號傳輸到主站端,由調度自動化系統接收并轉換,進行實時處理。
變電站的“六遙”數據除“遙視”采用PCM綜合復用設備上的10-baset以太網口傳輸以外,遙信、遙控、遙測、遙調、遙脈數據均為RS232信號采用數據板傳送。各信號分別經變電站線路單元采集,采集數據傳送到綜合保護單元匯總。綜合保護單元按照統一規約編譯成標準RS232信號,傳送至PCM綜合復用設備上的數據板,由數據板完成轉換及接口適配后,經EM信令板完成EM信令的轉換,通過光纜網將信號傳輸到調度主站端,由調度自動化系統接收并轉換為實時信號,同步傳送至調度工作站及維護工作站,供調度值班人員和遠動維護人員使用。
1.2 GPRS無線數據傳輸方式及特點
通過GPRS無線通信,可以建立遠程數據設備和本地數據設備兩兩之間的串口通信連接,將遠程數據設備通過GPRS DTU發送的數據,轉發至連接在指定串口上的本地數據設備;或將連接在指定串口上的本地數據設備發送的數據,通過GPRS RTU轉發至遠程數據設備。
GPRS無線數據服務程序功能如下:建立DTU與串口之間的一一對應關系;接收DTU發送的數據,將其轉發至對應的串口上;接收指定串口的數據,將其轉發至對應的DTU上;對DTU、串口及數據傳輸進行管理和監控。
針對寧陽電網數據點比較多、對數據安全性及實時性要求較高的實際,我們采用調度中心專線接入, 所有點都采用內網固定IP的方案。調度數據中心通過一條APN專線接入移動公司GPRS網絡,雙方互聯路由器之間采用私有固定IP地址進行廣域連接,并用防火墻進行隔離,在防火墻上進行IP地址和端口過濾。移動為客戶分配專用的APN,用于GPRS專網的SIM卡開通該專用APN。得到專用APN后,給所有監控點及中心分配APN專網內部固定IP。
GPRS無線數據傳輸系統分為三個部分,分別是監控終端設備、GPRS數據傳輸終端、監控中心主站。
監控終端設備主要完成數字量與模擬量的采集。監測點 DTU采用固定IP地址的SIM卡。GPRS數據傳輸終端上電后,它會根據預先設定在其內部的IP地址主動訪問中心GPRS DTU服務器,和監控中心建立TCP/IP鏈路。監控中心服務器建立PPP撥號,進入GPRS APN內網,獲取固定IP地址。當主站要向某個監控終端提出數據請求時,它會根據IP地址和ID號來找到對應的終端,將命令下發到該終端,終端響應后通過GRPS數據傳輸終端把數據發到網絡代理服務器端口,通過端口影射轉發到監控中心主站,即完成了一個應答式的通信流程。
GPRS數據傳輸終端。GPRS數據傳輸終端實現監控中心主站與監控終端的通信。變電站遠動數據通過當地通訊管理機匯總處理后,以RS232接口方式輸出,直接與DTU的RS232接口鏈接,進行數據傳輸,完成信息的上送與下發。
監控中心主站主要完成人機交互工作。中心服務器主要負責網絡數據鏈路建立和數據收發的透明中轉,系統最里面層為操作系統及系統軟件。第二層為系統支持軟件層,主要是數據采集和傳輸,就是將各種數據從不同的終端根據各種通信協議采集過來,但并不進行處理,再通過網絡分發給需要這些數據的系統。第三層為基礎應用層,將采集過來的數據經過各種處理,通過GUI界面顯示給遠動監控人員。第四層為高級應用層,所產生的數據供電力調度系統進一步管理和決策用。
變電站的“六遙”數據除“遙視”以外,遙信、遙控、遙測、遙調、遙脈數據均可通過GPRS傳送。為實現雙通道模式進行數據傳輸、互為備用的方案,各變電站綜合保護單元均有兩路標準RS232信號輸出。其中一路由PCM綜合復用設備傳輸外,另一路數據直接與DTU的RS232 接口鏈接,通過GRPS 數據傳輸終端把數據發到網絡代理服務器端口,經移動公司GPRS網絡的APN專線,傳送到調度監控中心主站,由中心服務器建立網絡數據鏈路進行數據收發的透明中轉后,調度自動化系統接收并轉換為實時信號,同步傳送至調度工作站及維護工作站。
PCM數據通道定義為副通道工作狀態,前置機能實時監測并把GPRS無線數據通道定義為主通道工作狀態,同時對工作人員發出“數據中斷、同步失敗、誤碼率高”等信號,以盡快對PCM數據通道進行維護處理。兩個通道的主副工作狀態的切換一般設置為系統自動切換,特殊情況下如需人工檢測時也可手動切換。