Rss & SiteMap
通信圈 http://www.doudouqiu.com/bbs
1. (1) 極性為何是負電源(也就是正接地)?
2. (2) 電壓為何為-48V(-36~ -72V)?
先說一下第2 個問題。使用-48V 電源是歷史原因造成的。使用最早的通訊網是電話網,話機是由電訊局供電的,選48V 是在當時的條件下盡可能提高用戶到端局的距離(36V 是安全電壓,超過太多不安全)。后來為了兼容早期設備、降低成本考慮,局端通訊設備還是用-48V 電源。
同樣,采用負電源系統,正極接地只是約定俗成。原來有個說法是空氣中有大量的負電荷,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子, 從而保護電信設備的外殼不被銹蝕。其實這種說法不是很對。原電池反應和電解反應是會導致設備生銹,但是因為它們在設備上是以微觀形式存在的,幾乎沒有影響。例如非通訊系統的網絡都是負極接地(例如您正在使用的計算機),但是并沒有生銹。并且-48V 內部都通過DC/DC 隔離,DC/DC 輸出的就是負極接地,也沒有看到單板腐蝕生銹。所以不論哪個極接地,都是一樣的。
至于設備的外殼接地(接PGND ),這是出于保護性的目的,將設備上累積的電荷快速瀉放到大地,從而不會損傷設備和工作人員。
我們的產品基本上都是使用-48V 電源系統,一般測到的實際電壓是–53.5V 。這是因為出于可靠考慮,通訊設備都帶有備用電池(-48v) ,為了保證電池的可靠充電,供電電壓需要略高于電池電壓。
通過媒介可能還會了解到有使用-24V 電源系統的設備,這是現代一些內部設備為設計方便而使用的。一般測量到電源的輸出電壓26.8V 。
一般要求設備在電壓波動范圍±20% 內工作正常。對-48V 系統設備就是要求工作電壓范圍-38.4V ~ 57.6V,但是我們實際上一般要求工作范圍–36V ~ -72V 。主要是考慮-48V 系統設備要兼容–60V 電源系統,它要求–48~ -72V 。這樣取合集就是就是要求工作電壓范圍約-36V ~ -72V 。
順便提一下,-48V 電源系統只是我國和大部分國家采用的通信電源標準,并非所有國家都使用這個標準,例如俄羅斯會使用-60V 的電源系統,還有某些國家使用-24V 的電源系統。如果產品要在這些地區銷售,就要兼顧這些不同的標準。
市電的標準在世界范圍內也是不同的,例如我國和歐洲等采用220V 的市電系統,美國、日本等是110V 的市電。
謝謝樓主辛苦了
分析的比較透徹
個人認為 正接地 還是有一定道理的
金屬離子在化學反應下是由正極向負極移動的。繼電器線圈和鐵芯之間的絕緣不良,就有小電流流過,電池組負極接地時,線圈的導線有可能蝕斷。反之,如電池組正極接地,雖然鐵芯也會受到電蝕,但線圈的導線不會腐蝕,鐵芯的質量較大,不會招致可察覺的后果。正極接地也可以使外線電纜的芯線在絕緣不良時免受腐蝕。
很好的科普貼,謝謝