NARI-RELAYS 通信規約說明
- 1 -
RCS-943A 微機保護通信說明
1. 概述
1.1 本裝置可提供IEC60870-5-103 規約和LFP 規約,通信速率可整定;
1.2 與通信有關的定值(在裝置參數菜單中):
(1) 通信地址:指后臺通信管理機與本裝置通信的地址;
(2) 串口1 波特率、串口2 波特率:設定通信速率;
(3) 規約類型:當采用IEC60870-5-103 規約置為“0”,采用LFP 規約置為“1”;
(4) 可遠方修改定值:允許后臺修改裝置的定值時置為“1”,否則置為“0”;
(5) 103 規約有INF:固定整定為“1”。
1.3 裝置參數和IP 地址不可遠方修改,LFP 規約僅上送保護定值;
1.4 定值個數和定義請參見說明書。
2.LFP 規約通信說明
通信層設置:1 位起始位,8 位數據位,無校驗位,1 位停止位;
2.1 保護定值通訊說明
定值區號 標志(0x55) R定值個數 R開關量個數R 定值 R控制字
其中:
R 定值個數、R 開關量個數分別指保護數值定值和開關量的個數,各占1 個
字節;
R 定值指保護定值,每個定值占2 個字節,個數由R 定值個數決定;
R 控制字指保護定值中的控制字;
R 定值、R 開關量的具體內容見裝置說明書(裝置參數不上送)。
2.2 故障事件報告說明(共9 個字節、時間均為二進制碼)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
年 月 日 時 分 秒 毫秒L 毫秒H 故障動作信息
故障動作信息共4 位,定義如下,“1”表示動作,“0”表示未動作。
0 1 2 3 4 5 6 7
跳閘 重合 × × × × × ×
2.3 自檢報告說明(共12 個字節)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12
年 月 日 時 分 秒 毫秒L 毫秒H 自檢個數 自檢內容
NARI-RELAYS 通信規約說明
- 2 -
自檢內容3 字節安排如下:
10 11 12
0 存儲器出錯 0 跳合出口異常 0 控制回路斷線
1 程序出錯 1 定值校驗出錯 1 過負荷
2 定值出錯 2 直流電源異常 2 角差整定異常
3 該區定值無效 3 光耦電源異常 3 通道異常
4 CPU 采樣異常 4 母線TV 斷線 4 長期有差流
5 零序長期起動 5 線路TV 斷線 5 無對側數據
6 裝置長期起動 6 TA 斷線 6 差動退出
7 DSP 采樣異常 7 TWJ 異常 7 ×
2.4 故障報告說明(共38 個字節,時間格式為二進制碼)
1 2 3 4 5 6 7 8 9~14 15~20
年 月 日 時 分 秒 毫秒
L
毫秒
H
保護跳閘1 保護跳閘2
21~26 27~32 33~34 35~36 37~38
保護跳閘3 重合閘 測距值 Ipmax I0max
保護跳閘各占6 個字節,格式:
1-4 5-6
跳閘信息 跳閘時間(ms)
跳閘信息為4 個字節,從低到高排列依次為:
1 2 3 4
0 × 0 距離Ⅱ段動作 0 × 0 ×
1 電流差動保護 1 距離Ⅲ段動作 1 × 1 ×
2 遠方起動跳閘 2 距離加速 2 × 2 ×
3 零序過流Ⅰ段 3 零序加速 3 × 3 ×
4 零序過流Ⅱ段 4 雙回線相繼速動4 × 4 ×
5 零序過流Ⅲ段 5 不對稱相繼速動5 × 5 ×
6 零序過流Ⅳ段 6 TV 斷線過流Ⅰ段6 × 6 ×
7 距離Ⅰ段動作 7 TV 斷線過流Ⅱ段7 × 7 ×
重合閘占6 個字節,若重合閘動作,第1 個字節為1,否則為0。
1-4 5-6
重合閘信息 重合閘時間(ms)
NARI-RELAYS 通信規約說明
- 3 -
2.5 保護模擬量說明
UA UB UC UL IA IB IC I0
∠UA-UB ∠UB-UC ∠UC-UA ∠UL-UA ∠UA-IA ∠UB-IB ∠UC-IC
其中每個模擬量數值占兩個字節,16 位無符號數,兩位固定小數。
UA 為A 相電壓、UB 為B 相電壓、UC 為C 相電壓、UL 為線路電壓;
IA 為A 相電流、IB 為B 相電流、IC 為C 相電流、I0 為零序電流;
∠UA-UB、∠UB-UC、∠UC-UA 為三相電壓之間的夾角;
∠UL-UA 為線路電壓與A 相電壓之間的夾角;
∠UA-IA、∠UB-IB、∠UC-IC 為三相電壓超前對應相電流的夾角。
2.6 保護開關量說明 (保護壓板及外部開入,共4 個字節)
Byte1 Byte 2-4
開關量個數 開關量
開關量個數表示后面的24 位開關量中實際所占用的位數
開關量占用三個字節,從低字節開始排列,分別為:
2 3 4
0 差動保護 0 閉鎖重合 0 合閘位置1
1 距離保護 1 雙回線通道試驗 1 合閘位置2
2 零序保護Ⅰ段 2 合后位置 2 收相鄰線
3 零序保護Ⅱ段 3 跳閘壓力 3 發遠跳
4 零序保護Ⅲ段 4 合閘壓力 4 發遠傳1
5 零序保護Ⅳ段 5 Ⅰ母電壓 5 發遠傳2
6 不對稱相繼速動 6 Ⅱ母電壓 6 收遠傳1
7 雙回線相繼速動 7 跳閘位置 7 收遠傳2
NARI-RELAYS 通信規約說明
- 4 -
3.IEC-60870-5-103 規約通信說明
3.1 保護信號表(非通用分類服務格式)
跳閘元件采用asdu2 上傳,開關量和自檢報告采用asdu1 上送
FUN 號 INF 號 名 稱 類 型
178 26 重合閘動作 跳閘元件
178 168 電流差動保護 跳閘元件
178 164 遠方起動跳閘 跳閘元件
178 54 零序過流Ⅰ段 跳閘元件
178 55 零序過流Ⅱ段 跳閘元件
178 56 零序過流Ⅲ段 跳閘元件
178 57 零序過流Ⅳ段 跳閘元件
178 78 距離Ⅰ段動作 跳閘元件
178 79 距離Ⅱ段動作 跳閘元件
178 80 距離Ⅲ段動作 跳閘元件
178 116 距離加速 跳閘元件
178 151 零序加速 跳閘元件
178 82 雙回線相繼速動 跳閘元件
178 83 不對稱相繼速動 跳閘元件
178 66 TV 斷線過流Ⅰ段 跳閘元件
178 67 TV 斷線過流Ⅱ段 跳閘元件
178 25 跳閘 跳閘元件
178 182 起動 跳閘元件
178 31 差動保護 開關量
178 1 距離保護 開關量
178 2 零序保護Ⅰ段 開關量
178 3 零序保護Ⅱ段 開關量
178 68 零序保護Ⅲ段 開關量
178 69 零序保護Ⅳ段 開關量
178 7 不對稱相繼速動 開關量
178 6 雙回線相繼速動 開關量
178 8 閉鎖重合 開關量
178 12 雙回線通道試驗 開關量
178 87 合后位置 開關量
178 204 跳閘壓力 開關量
178 205 合閘壓力 開關量
178 91 Ⅰ母電壓 開關量
178 92 Ⅱ母電壓 開關量
178 9 跳閘位置 開關量
NARI-RELAYS 通信規約說明
- 5 -
178 41 合閘位置1 開關量
178 46 合閘位置2 開關量
178 5 收相鄰線 開關量
178 32 發遠跳 開關量
178 74 發遠傳1 開關量
178 75 發遠傳2 開關量
178 76 收遠傳1 開關量
178 77 收遠傳2 開關量
178 194 存儲器出錯 自檢
178 195 程序出錯 自檢
178 196 定值出錯 自檢
178 49 該區定值無效 自檢
178 50 CPU 采樣異常 自檢
178 189 零序長期起動 自檢
178 214 裝置長期起動 自檢
178 51 DSP 采樣異常 自檢
178 200 跳合出口異常 自檢
178 222 定值校驗出錯 自檢
178 44 直流電源異常 自檢
178 202 光耦電源異常 自檢
178 241 母線TV 斷線 自檢
178 240 線路TV 斷線 自檢
178 206 TA 斷線 自檢
178 210 TWJ 異常 自檢
178 203 控制回路斷線 自檢
178 184 過負荷 自檢
178 192 通道異常 自檢
178 227 長期有差流 自檢
178 226 無對側數據 自檢
178 42 監視方向閉鎖
3.2 通用分類數據表
組 號 組類型 組標題
0 裝置描述組 裝置描述
1 裝置參數組 裝置參數
2 定值區號組 定值區號
3 保護定值組 定值
6 軟壓板組 軟壓板
9 保護模擬量組 保護測量
11 網絡參數 網絡參數