雙鉗口接地電阻測試儀在防雷檢測中的應用
GY-318型雙鉗口接地電阻測試儀是目前市場上較為先進的接地電阻測試儀。適合任意接地環境的使用。它的工作原理是測試閉合回路的電阻值。如果能夠設法把整個防雷系統視為一個或多個閉合回路,我們就可以利用雙鉗口電阻測試儀方便地檢測出接地極的電阻值,而免遭打樁、拋線之苦。下面我們介紹幾種用鉗式電阻測試儀檢測接地電阻值的方
1 單根引下線、單個接地極的接地電阻的檢測
由于單個接地極無法構成閉合回路,必須尋找一參考接地極。例如,附近的其他接地極、已知的埋地金屬管道、建筑地網等。然后通過補助導線構成閉合回路。此時所測得的電阻值是兩個接地極的接地電阻值之和。只要知道參考接地極的接地電阻,便可求得所需的接地極的接地電阻值。
2 多個接地極作閉合等電位連接時,所測得的電阻值隨建筑物內部鋼筋的連接方式而變化
當被保護物上的避雷網(帶)有多根引下線時,每根引下線對應有一個接地極。如果這幾個接地極作閉合等電位連接,此時所測得的電阻并非是接地極的接地電阻,而是接地極以上的閉合回路的電阻值。
按照目前建筑施工的工藝水平和防雷規范要求(2)、(3),多數建筑物均利用混凝土內鋼筋、鋼柱作為自然引下線,借助基礎主筋作為自然接地極,把整幢建筑物構成多個等電位閉合回路或類似法拉第籠,且引下線和接地極都隱蔽在混凝土內。此時用雙鉗口電阻測試儀檢測,所測得的是建筑物內部鋼筋焊接或綁扎形成的回路的電阻。通常情況下,當建筑物內的鋼筋連接為有效焊接時,測得的回路電阻值為0.2Ω~0.6Ω。當建筑物內的鋼筋連接為綁扎時,測得的回路電阻值為 200.0Ω~300.0Ω或更大。
3 防雷裝置的接地極由兩個或以上獨立接地極單體組成時,所測的接地電阻值,隨接地極之間的距離、周圍環境和連接方式等的變化而變化。距離短、周圍土壤電阻率低、連接良好時,則所測得的電阻值偏小,反之,則偏大。
建(構)筑物的整體接地電阻值與各獨立接地極的單體接地電阻值的關系為
1/R=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4……
4 工作接地、保護接地電阻值的測試
如果工作接地、保護接地是獨立引下至不同的單體地極,可以參考以上方法;如果是多根引下線同時引至連接母排,所測得的回路電阻值無參考意義。
5 小 結
由于在實際工作中,防雷設施的結構是多種多樣的。因此,在使用雙鉗口接地電阻測試儀檢測接地電阻時,必須詳細了解整個防雷系統的構造,判定其與大地間形成的回路,然后確定合適的檢測方法。同時,我們還可以利用雙鉗口接地電阻測試儀來判斷接閃器至每根引下線、接地極間是否有效連接,以確保整個防雷裝置的安全可靠。